可燃性ガスタンクの容量について教えてください

2018-08-30View Original

Thread Content

質問ですが、建築物の防火規定における4.3.1第5項では、「容積が20m3以下の可燃性ガスタンクと、それを使用する建物との間の防火間隔に制限はない」となっていますが。” ここでの容積とは、表4.3.1にある全容積を指すのか、それとも幾何学的容積を指すのか?ありがとう〜!
Reply #22018-08-30
総容積のはずで、圧力がかかった場合は、表に記載されている間隔要件に従うべきです。
Reply #32018-08-30
タンクの銘板に総容量が10m³、設計圧力が1.75Mpaと記載されている場合、圧力があるため表4.3.1の注記に従って計算を行い、防火間隔の要件を満たさなければならないのでしょうか?
Reply #42018-08-30
表4.3.1 注:定容式可燃性ガスタンクの総容量は、タンクの幾何学的容量(m3)と設計貯蔵圧力(絶対圧力、100000Pa)の積によって算出される。つまり、圧力の単位は100000Paです(ここでは指数を表示できないため、このように表記するしかありません)。あなたの言う通り、そのタンクの総容積は10×1.75×1000000Pa=175(m³、100000Pa)となり、20m³を超えます。したがって、表に記載されている間隔に従う必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.