ステンレス複合鋼板の設備点検における密着率の問題について

2018-09-03View Original

Thread Content

全体の工場設備に関する統一規定によると、ステンレス鋼複合板製の設備を溶接後に熱処理する場合、追加の技術要件が求められます。すなわち、熱処理後には、ステンレス鋼と炭素鋼の密着度を確認しなければなりません; 皆さん、これは妥当だと思いますか? 私たちの設計では、通常、購入した複合鋼板の貼り付け率をチェックします
Reply #22018-09-03
HG/T20581、55ページの3、4、5項目には複合板の超音波検査について記載されています(ここでの超音波検査とは結合率を対象としたものでしょうか?)。設計院は一般的に20580合訂本に従って設計します。 理論的に分析するだけでは、あなたを助けられません。達人の解答を待つしかありません~
Reply #32018-09-05
媒体や作業条件が特別で、装置が非常に重要な場合には、熱処理後に密着率を検査したことがありますが、これは抽出検査の範囲で全数検査は行われていません。全数検査を行うには期間がかかり、人的コストも多くかかるからです。重要な部分については、比率に基づく抽出検査を行うことについて、設計院と協議することをお勧めします。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.