米国規格のフランジ接続管の明細はどのように書くか

2018-11-13View Original

Thread Content

質問ですが、米国規格のフランジにおける接続管の詳細記載欄は、どのように書くのが最も正しいのでしょうか。接続管 φ33.7×4.5、L=114と書くべきでしょうか、それとも接続管 φ33.7 Sch80、L=114と書くべきでしょうか。または他の表記方法もあるのでしょうか。この種の圧力容器について、上司からは規格に従って記載するようにと言われていますが、最も正しく、適切な記載方法は何でしょうか
Reply #22018-11-13
こう書きます:φ33.7×4.5 L=114。フランジの書き方の方が気になります:-----------(フランジ/Flange DN150 CL150 SO RF)? 鋼印はどうやって押すの?--------------------
Reply #32018-11-13
HG/T20615-2009 フランジ WN25-150 RF Sch80。20615規格ではこう要求されているのではないですか?
Reply #42018-11-13
実は多くのことは間違いとは言えないんです。単に書き方の規範が違うだけで、会社によっては独自の要件があったりして、どうすればいいのかわかりません
Reply #52018-11-13
実際には監査機関に尋ねるべきで、地域によって異なり、監査機関次第です。規格にマークの要求がある場合は規格に従えば間違いありません。もう一度ASMEのフランジ規格を確認してみてください。私の感じでは、あなたの書き方は正しくないと思います。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.