ボイラー内部検査におけるボイラー範囲内の配管検査の問題点は?

2018-12-10View Original

Thread Content

「ボイラー定期検査規則」の要求に基づき内部検査を行う際には、ボイラーに接続されている主蒸気配管の検査が必要ですが、当社には3基のボイラー(2基稼働、1基予備)があり、主蒸気配管はすべて蒸気マザーパイプに接続されているため、1基のボイラーを停止してもバルブからの漏れの影響で主蒸気配管の温度が130℃前後まで下がらず、検査を行うことができません。また、配管上のバルブはすべて溶接されており、ブラインドプレートを取り付けて遮断することもできません。主蒸気配管を冷却して検査するための良い方法はありますか。
Reply #22018-12-10
隔離が必要な配管には、必ずブラインドプレートを取り付けなければならない。 本当に何も良い方法がない。圧力のある状態での作業は不可能です。
Reply #32019-12-09
どうしてもダメなら、3台すべてを停止させて温度を下げ、3台一緒に主蒸気配管を点検する
Reply #42019-12-09
具体的なオンライン処理方法としては、圧力を維持したまま開口部にバルブやバイパス配線を設置し、絶縁を図ることが考えられる;一方で、このような事態を防ぐためには、二重バルブ制御を検討することができる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.