自立式鋼煙突設計~風曲げモーメント係数

2018-12-17View Original

Thread Content

海友の皆様、質問があります。ソフトウェアで計算される風による曲げモーメントは10000ですが、基礎の条件を設定する際になぜ1.4倍の係数をかけて14000にするのでしょうか?それはどの規格に記載されている係数なのでしょうか?ありがとう!
Reply #22018-12-17
1.4は風荷重の項係数です
Reply #32018-12-18
上の人の言う通り、規格GB50009-2012の3.2.4条にある変動荷重の項目係数に関する規定を確認してみてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.