灯油タンクの安全弁の吐出能力の計算

2019-01-16View Original

Thread Content

先輩方、質問したいことがありますが、よろしくお願いします。私が作った容器には灯油が入っています。安全弁のリリーフ量を計算する場合、火災時の非爆発性液化ガスの式 Ws=2.55x10^5xFAr^0.82/q に従いたいので、リリーフ圧力下での灯油の蒸発潜熱を確認する必要があります。私のユーザーはこのアルゴリズムに疑問を感じました。彼は、灯油は液化ガスではないため、この計算式は当てはまらないと感じました。先輩、私の計算方法は正しいと思いますか?どうもありがとうございます。これは本当に私を悩ませる問題です。
Reply #22019-01-16
接したことはないですが、使えないと思います。
Reply #32019-01-18
灯油は液化ガスではないため、液体媒体としてのみ計算できます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.