Thread Content
8つの重要な安全装置① バイパス管(バルブ)化学工業の自動化装置において、原料供給管や製品排出管にはバイパス通路が設けられている。バイパス管を設置する主な目的は、一つには集中制御の運用ニーズを満たすこと、もう一つには安全性の要件を最大限に満たすことである;三つ目は、装置の連続生産のニーズを満たすことです。バイパス管は通常、自動調節弁の上部に設置され、装置が稼働している間、計器式自動調節弁が正常に機能している場合は常に閉じた状態にあります。自動調節弁が故障したり点検を行う際には、両側の点検弁を閉じてバイパス弁を開くことで、連続して生産を続けることができます。装置の故障により反応が制御不能になった場合でも、バイパス配管のバルブを通じて流れを誘導し、事態をコントロールして危険性を低減することができる。サイドバイパスバルブが開いているか閉じているかを判断するには、バルブロッドのネジの長さを見ればよく、ネジが長ければ開いており、短ければ閉じています。バルブの開閉方法は、反時計回りが開き、時計回りが閉じます。形状速度は、管の直径や流速などの要素によって決定され、通常、管径が大きく流速が速いほど、スイッチング速度は遅くなり、瞬間的な高圧を防ぐことになる。完全に供給を止めるには、メインバルブとサイドバルブの両方を閉じる必要があります。② 緊急遮断弁は、自動化生産装置における重要な安全装置であり、生産に異常が生じたり事故が発生したりした場合に、装置の制御室から遠隔操作によって給料用バルブを直接遮断することができます。緊急遮断弁は一般的に、より危険な装置の給料管に設置され、その両側には点検用弁が備えられている。③ 安全弁、排出管、回収管、トーチといった安全付属品は、圧力装置における重要な安全装置であり、反応や装置内の圧力が一定値を超えると、安全弁が自動的に開きて圧力を解放または排出します。排出物の安全を確保するため、安全弁に排出用および回収用のパイプを取り付け、排出物を材料槽(タンク)に回収して保管するか、またはトーチで焼却する。しかし、生産技術が遅れているか生産環境が悪い企業の中には、回収管を設置せず、事故が発生した際に直接排出してしまうところもある。放出された物質(スプレー材)を回収しないと、燃焼爆発や事故の拡大を引き起こす可能性がある。直接防空用の配管には、消火器を設置しなければならない。安全弁の作動圧力は、装置の要求に応じて調整されます。④ 防爆膜(爆裂板)とは、圧力装置の圧力解放用の穴に設置される金属製の薄い板で、防爆膜または爆裂板とも呼ばれます。装置の圧力が一定値を超えると、金属薄板が破れて、圧力解放保護装置としての機能を果たします。防火フィルムが破壊されると大量の飛散物が発生し、装置にさらなる危険をもたらす。そのため、通常は防爆膜に排気回収管を取り付け、防爆膜が破壊されて噴出した物質をタンクや槽に回収するか、またはトーチで焼却する。しかし、生産条件が悪い装置の中には、排気回収管を設置していないものもある。一部の装置には二重の防爆フィルムが設置され、その間にデータ収集装置を搭載することで、反応の安全性を高めている。⑤ データ収集装置は、工程パラメータを制御し、化学製品の品質と効率を向上させるため、また生産の安全性のためにも使用されます。一般的な生産設備では、装置のさまざまな部位に温度、圧力、材料(製品)などのデータを収集・サンプリングする装置が装備されており、これらの装置は操作や制御を行う人々に現場の正確な情報を提供します。データ収集装置が故障すると、生産の安全性に甚大な脅威をもたらすことになります。 ⑥窒素・蒸気パージシステム:多くの化学プラントには窒素および蒸気を用いたパージシステムが設置されており、これらのシステムの配管はプラントと密接に接続されている。製造工程で必要となった際に、自動的または手動で窒素や蒸気の供給を開始することで、製造工程をサポートする;機器の緊急修理時には、装置をブロー洗浄して置換することで、修理作業の安全性を確保できる;装置に故障や事故が発生した際には、配管を洗浄して気化を促進し、流速を上げて物質の沈着や詰まりを防ぐことができる。また、物質を希釈して濃度を下げたり、反応を遅らせたり、加圧して物質を保護したりすることも可能であり、漏洩や火災事故の処理においては希釈剤や消火剤としても利用できる。⑦警報装置や消火装置の温度、圧力、流量などのプロセスパラメータに異常が生じた際に制御室で発せられる警報、また製造装置やその周辺に設置された可燃性ガスや有毒ガスの濃度を検出し警報を発する装置も、化学製造において重要な安全装置です。装置の事故後に迅速かつ効果的に対応できるよう、多くの化学プラントでは水スプレー装置、泡スプレー装置、高圧消火栓装置、および固定式消防砲による冷却・消火装置が設置されている。これらの消火設備は、一定の条件下で事態の拡大を抑制する上で重要な役割を果たす。⑧化学製造プラントの配管は縦横に入り組んでおり、非常に複雑です。管理を容易にするため、業界では配管の基本的な識別マークが定められています。これにより、作業員の操作がしやすくなるだけでなく、火災時の消火・救助活動にも役立ちます。通常、腐食しやすい物質の配管にはステンレス鋼が材料として使用され、塗装は施されない;循環水配管に墨緑色を塗装;酸(アルカリ)液配管の塗装は色で識別;窒素パージ配管は淡黄色に塗装;放空パイプライン(緊急排出パイプライン)は黄色に塗装;消防用水および消火剤供給管は赤色に塗装する;水蒸気配管には断熱層を設け、外側をブリキで覆う;主要な材料の配管には塗装を行わない。