どなたか、天然ガスを使用し、1000キロカロリーの導熱油ファーナーの点検手順をご存知の方はいますか?よろしくお願いします

2019-02-27View Original

Thread Content

大まかなテンプレートがあれば十分です。参考にさせてください
Reply #22019-02-27
テンプレートはありませんので、点検計画を作成する際の考え方を説明します。一、目的としては、主に点検の内容や点検の理由、点検後に達成すべき効果などを記述します。あまり詳しく書く必要はありません;二、編成の根拠;三、組織構造とその職責。これにはリーダーグループや点検修理グループが含まれ、できれば緊急対応グループ、後方支援グループ、物資供給グループなども設けるべきである;四、安全要件及びその確保(すなわち:工程置換措置、可燃性ガス濃度、酸素濃度など。密閉空間への進入要件を参照のこと);五、具体的な措置:停止操作、点検前の置換、起動、乾燥およびその際の注意事項(昇温曲線)などの具体的な措置;六、必要な工具一覧、ブラインドプレートの型番などを含む。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.