ポンプ接地前のフィルター

2019-03-19View Original

Thread Content

規制について質問させていただきます。 「石油化学企業の防火設計基準」(GB50160-2008)の第 9.3.3 条では、可燃性ガス、液化炭化水素、可燃性液体、可燃性固体のパイプラインには、次の場所に静電接地設備を設置する必要があります。:3. パイプラインポンプおよびポンプ入口永久フィルター、バッファーなど。 教えてください: 1. ここでいうポンプ入口の永久フィルターとは、先ほどのパイプラインポンプのフィルターのことを指しますか?それとも、パイプラインポンプを含むすべてのポンプのフィルターを指しますか? 2. 静電接地設備とは、フランジ ジャンパまたは個別接地のことを指しますか?
Reply #22019-03-21
すべてのポンプは個別に接地されています。可燃物がフィルターを通過すると静電気が発生します。
Reply #32019-03-21
しかし、各設計機関は設計時に個別のアースを設計しませんでした。
Reply #42019-03-28
はい、基本的には設計には入っておりませんが、石油化学規制の規定があり、専門家も視察に来た際にこの問題を指摘していました。
Reply #52019-03-28
こんにちは!具体的にどの石油化学規制を指しているのかお伺いしてもよろしいでしょうか?外部検査でも別途アース追加の問題が出ましたが、その根拠はこの50160?!
Reply #62019-03-28
これは石油化学規制ですが、2018年版が出ました。
Reply #72019-03-28
石油化学業界の静電接地設計仕様書でも、フィルターに静電接地を追加する問題について言及しているようです。
Reply #82020-08-26
個人的にはすべてのポンプに当てはまると思います。 接地とは、接地レールへの個別の接続を意味します。。。。ジャンピングは基本的に静電気防止策です。接地について言及されているので、前者を参照する必要があります。
Reply #92021-09-17
フィルターは通常、インレットパイプ内にあります。この部分のアースはどのように接続すればよいでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.