タンクアーチ頂部荷重

2019-04-24View Original

Thread Content

最近卒業研究をしていて、質問があります。1.GB50341の付録Fにある荷重組合せにおける固定荷重は、どのように計算すればよいでしょうか?; 2. 真空外圧Peの計算方法はどうすればよいのか、それは設計圧力2000/-500Paと何か関係があるのか; 3. 規格によれば動的荷重の値は1KPa以上でなければならず、一般的にはどのように値を設定すべきか; 4. リブ付き球殻の補強リブの選定および位置には何か規格はありますか?よろしくお願いします
Reply #22019-04-24
1.GB50341付録Fの荷重組合せにおける固定荷重はどのように計算すべきか; 付録には記号の説明があるよ。定荷重:タンクの天板の自重、断熱材の重量、付属品(マンホール、埋め込み板、はしごの足場など)の重量。 2. 真空外圧Peの計算方法はどうすればよいのか、それは設計圧力2000/-500Paと何か関係があるのか; Peとは、あなたの工程委託条件で定められた負圧のことです。あなたの計算では、-0.5kPaになります。3. 規格によれば動的荷重の値は1KPa以上でなければならず、一般的にはどのように値を設定すべきでしょうか; 1.2kPaを採用できます。4.リブ付き球殻の補強リブの選定および位置には何か規格がありますか?付録Hに説明があります。または、「アーチ型タンク図集02R112」をダウンロードしてご覧になってもいいです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.