タンクに人が入れるような開口部がないため、放射線探傷はできません。超音波探傷に変更することは可能でしょうか?

2019-05-28View Original

Thread Content

タンクに人が入れるような開口部がないため、放射線探傷はできません。超音波探傷に変更することは可能でしょうか?
Reply #22019-05-28
可能ですが、元の設計者の承諾が必要です。
Reply #32019-05-28
図面の要求事項を見ると、図面にRTと記載されている場合は設計者の承認が必要です。規格上では、UTは現在ほぼRTと同等の地位にありますが、UTは表面や表層付近の欠陥を検出する能力が低いため、MTやPTを併用する必要があります
Reply #42019-05-29
1、設計図面でRTと規定されている場合は、設計変更手続きを行い、元の設計業者からの書面による承諾を得てから実施する必要があります。 2、超音波検査には、最小厚さの要件があります。 3、記録可能な超音波またはTOFDでなければならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.