安全弁に関する問題

2019-06-04View Original

Thread Content

計算書における安全弁の排出量を算出する際、排出圧力下での液体の気化潜熱qの値はどのように選定すればよいのか?
Reply #22019-06-04
放出条件下の蒸発熱であり、安全弁の放出は放出条件下で行われるため、放出圧力は作動圧力よりも高く、温度も当然操作温度とは異なる。正確に言うと、過圧が存在するため、放出される気化熱は変動します。規格「HG-T 20570.2-95 安全弁の設置および選定」の第8章では、火災時の放出条件における気化熱が規定されている。気化熱は温度が上昇するにつれて低下するため、最大放出圧力条件下(設定圧力+最大過圧)での気化熱が最も安全な値となる。しかし、実際の放出面積は計算面積を丸めたものであることから、作動開始条件での気化熱をそのまま使用することができる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.