MAXON燃焼機が運転中に消火!

2019-06-08View Original

Thread Content

うちの会社にあるMAXON型の天然ガスバーナーは点灯は正常なのですが、数分間しか動作せず必ず消えてしまいます。バーナーのファンの回転速度や天然ガスバルブを調整しても同じ状態です。プログラマブルコントローラーでは炎の状態が不安定だと表示され、炎検出器を新しいものに交換したり、ガスバルブ一式を交換しても問題は解決しません。天然ガスの圧力は40kpaです。どなたか、この問題を解決するための手がかりを教えていただけませんか?
Reply #22019-06-08
この検出ヘッドでは、そもそも炎に触れることができないのでしょうか?この距離は測りましたか?
Reply #32019-06-10
当社のバーナーは炎の紫外線を検出するもので、検出ヘッドはシーメンスQRIシリーズです
Reply #42019-06-10
長い間使っていないので、設定やフィードバックが合っていないようです。資料を送ってください
Reply #52019-06-10
検出ヘッドが壊れているかどうかを言っているわけではなく、検出ヘッドがある場所や位置が光の放射を妨げてしまい、結果として検出ヘッドが実際には炎から遠すぎているのではないかと疑問に思っているのです。
Reply #62019-06-10
LMV51にはPID調整機能があります
Reply #72019-06-10
この問題についても検討しました。点火銃と火炎探知器を別の口に移してテストしてみましたが、やはり元の結果と変わりませんでした
Reply #82019-06-10
私はあなたの装置に詳しくありませんが、燃焼には温度を設定できないものでしょうか?何によってその値が決められているのですか?温度制御にはPIDを使わないのでしょうか?ハードウェア自体に問題があることは稀で、このような原因はソフトウェア側にあると思われます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.