報奨金付きの板式熱交換器は、沸点が50度未満の常温水を15度まで冷却できるか?
Thread Content
10度程度の冷却水を使って、常温の液体を15度まで冷却するには、およそ何平方メートルのプレート式熱交換器が必要か。低沸点の液体を板式熱交換器で冷却したいと思っています。主に熱交換効率が高く、スペースを取らないことを重視していますが、他に冷却方法はありますか。(2) 冷温流体の入口・出口温度の算出 t2=t1+ Q / (G・ρ・CP)
(3) 冷温流体の流量の算出 G= Q / (ρ・CP・(t2-t1))
(4) 平均温度差Δtmの算出 Δtm=(T1-t2)-(T2-t1)/ln(T1-t2)/(T2-t1) または Δtm=(T1-t2)+(T2-t1)/2
(5) プレート形状の選定 すべてのプレート形状を選定したら、結果の分析を行う。 (6) K値の範囲から、板枚数の範囲Nmin、Nmaxを計算する。 Nmin = Q / Kmax .Δtm .F P .β Nmax = Q / Kmin .Δtm .F P .β