内浮頂タンク

2019-06-20View Original

Thread Content

質問:内浮頂タンクの浮盤が下がる最低高さはどれくらいですか?「HG21502.2-1992 鋼製立式円筒形内浮頂タンクシリーズ」には、操作高さが900mmのものと、点検高さが1800mmのものの2種類があるが、最低高さは1600mm、低液位は1800mmであると記載されている。現在、どちらが正しいかわからないので、内浮きドームタンクの施工経験がある方にご教示いただければと思います。ありがとう!
Reply #22019-06-20
操作高さ900mm、点検高さ1800mm
Reply #32019-06-20
標準SH/T3194-2017を見る
Reply #42019-06-22
まず、フロートポストの高さがどれくらいか見てみましょう。現在は一般的に1800mmで、もしそうであれば、タンク内の物質がなくなった時でもフロートプレートの最低位置は1800mm前後になります。原則として、タンクが通常通り使用されている間は、液面の高さがフロートの高さを下回ってはならない。もし低液面での運転が必要な場合は、媒体の流量や圧力を適切に管理することが重要であり、そうしないと静電気が発生し、安全事故を引き起こす可能性が高い。
Reply #52019-06-23
どの規格を参考にされているのですか?私が見た規格では操作高さは900mmで、最低高さも900mmだと理解しています
Reply #62019-12-02
フロートの構造形態によっては、調節可能な支柱を選択することができます。一つは運用時の高さで、約900、もう一つは点検時の高さで、約1800だが、実際にはあまり役に立たず、ほとんど意味がない。なぜなら、支持脚の高さを調整するのが非常に面倒で、割に合わないからだ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.