Thread Content
配管や機器の安全弁にはルートバルブを取り付ける必要がありますか?
可能ですが、封印を開けないように注意してください…理論上はバルブがなければ良いのですが…実際の使用ではバルブがある方が「便利」です(この便利さが極端な状況下では危険を招く可能性があります)
根元にバルブを取り付ける方が便利で、毎年の安全弁の検査時に停止する必要がありません。ルートバルブを取り付ける際は、ルートバルブの口径が安全弁の排出管径より小さくならないように注意してください。
TSG21-2016第9.1.3(4)条の要求を満たす必要がある
規格上では、安全弁には原則としてルートバルブの取り付けは推奨されていません。交換を容易にするために取り付けることも可能ですが、使用中は常に開放状態になっているようにしなければなりません
追加できます。安全弁の法定検査は非常に簡単ですが、鉛封が常に開いた状態を保つ必要があります。
「石油化学工業用金属配管の配置設計規程」第10.2.10条の規定によると、安全弁の入口および出口の配管に遮断弁が設置されている場合は、それを封印して開けたり、鍵をかけて開けたりしなければならない;遮断弁がゲートバルブの場合、バルブシャフトは水平に取り付けるべきである。安全弁にバイパスバルブが設けられている場合、バルブロッドはシーリングまたはロックして閉じなければならない。この規定から判断すると、根元弁を取り付けることは可能だが、シーリングまたはロックによって開閉させるべきである。
装着することはできますが、封印を解く必要があり、かつ運用機関の安全部門による書面による承認が必要です。勝手に加えてはいけない。
受け取りました。皆さん、ありがとうございます。ちょうど化学工業のHG/T20584を見たところ、装置の安全弁にはルートバルブを取り付けてはいけないという規定がありました
あまり教条的になる必要はなく、規制で完全に禁止されているわけではないので、対策を講じれば問題ない。
TSG21-2016 9.1.3 (4) 使用機関の安全管理責任者の承認を得て、かつ信頼性の高い防止措置が講じられた場合にのみ、過圧解放装置と圧力容器の間に遮断弁を設置することができる。圧力容器が正常に稼働している間は、遮断弁は常に開いた状態に保たれなければならない(封印またはロックを施す)。また、遮断弁の構造や通過径は、過圧解放装置の安全な解放を妨げてはならない。 安全管理責任者:TSG08-2017 2.42.4 管理者および作業員 2.4.1 主要責任者 主要責任者とは、特殊機器を使用する事業所の実質的な最上級管理者のことであり、その事業所で使用されている特殊機器の安全と省エネについて全体的な責任を負う。2.4.2 安全管理責任者 2.4.2.1 安全管理責任者 特種設備の使用事業者は、安全管理責任者を置かなければならない。特殊機器の安全管理責任者とは、使用機関の最上層管理部門において、当該機関の特殊機器の使用安全管理を担当する者を指す。本規則の要求に従って安全管理機関を設置する使用単位の安全管理責任者は、適切な特殊設備安全管理担当者資格証明書を取得しなければならない。(A証)
安全弁にはルートバルブを取り付けるべきではなく、もし取り付ける場合は常に開放状態に保ち、鉛封を施す必要がある。
可能ですが、通常はメインラインは封印して開け、サブラインは封印して閉じる必要があります
ボイラーのドラムには、ルートバルブを取り付けることは絶対に許されない。
国内の基準ではルートバルブを取り付けることができますが、欧州の基準ではルートバルブの取り付けは許可されていません