海水は直接蒸気ボイラーに使えますか?

2019-07-29View Original

Thread Content

海水は直接蒸気ボイラーに使えますか?水処理装置を増やせば解決できるのでしょうか?
Reply #22019-07-29
海水の成分は非常に複雑で、塩分などのミネラルが多く含まれているので、そのまま使うのは無理でしょう
Reply #32019-07-29
ダメ、数日もたたないうちに破れる
Reply #42019-07-29
水道管の直径と壁厚を増やし、定期的に水質を検査すれば、解決できるでしょうか
Reply #52019-07-29
工業用の水道水は、ボイラーに送る前に必ず水処理ユニットで脱塩処理を行わなければならない。
Reply #62019-07-29
炉管にスケールが付き、熱伝達が悪化し、詰まったり焼き切れたりします。腐食の問題ではない
Reply #72019-07-29
炉管にスケールが付き、熱伝達が悪化し、詰まったり焼き切れたりします。腐食の問題ではない
Reply #82019-07-29
薄めた後も化学処理システムに通す必要がある。
Reply #92019-07-29
どこの水でも構いません。ただし、水質がGB/T1576またはGB/T12145の規格基準を満たしていることが条件です!合致しなくても構いません。結局のところこれは推奨基準に過ぎませんが、その結果は自己責任です。
Reply #102019-07-29
本当にアイデアがあるね。。。世界の難問は解決を待っている
Reply #112019-07-29
ボイラー用水と淡水にはやはり違いがある
Reply #122019-07-30
必ず処理を行わなければならない
Reply #132019-08-03
淡水化された海水はもはや海水ではありません。現在の技術では、淡水化された海水はボイラー用水の基準を満たすことができますが、もちろん検査を行い、カルシウムやマグネシウムイオンの濃度が基準を超えないようにしなければなりません
Reply #142019-08-05
冷却塔を使いたくないと言うのはわかりますが、海水で循環水を直接冷却するというのは、それも理解できます。 しかし、海水をそのままボイラーに入れることは許されていません。実際、自然界の水もボイラーに入れる前に処理が必要です。 では別の質問にしましょう。ボイラーは海水を水源として使えるかというと、もちろん可能です。適切な水処理工程を経せば、どんな水でもボイラー用水にできます。 現在、ボイラーの水処理工程では逆浸透が多く用いられており、これは海水淡水化と同じタイプの技術です。海水を使用する問題点は、ボイラー用水の製造コストが高くなることだけです。
Reply #152019-08-08
明確に言えば、特殊機器の範疇に属する加圧蒸気または温水ボイラーの場合、必ず水処理設備が必要です。あなたのような海水では、処理しても不合格になるでしょう。
Reply #162019-08-08
沿岸地域の水処理は難しい。処理したからといって、それで合格だと思うのか?水道水の検査報告書によると、塩化物イオンの含有量は250ppmです。ステンレス製の機器を使ってもすぐには問題が現れず、1、2ヶ月放置しても錆びることはありません。海に近い場所では、さらに早く錆びます。 耐圧試験に使う水は現地で調達するものだと知っています。小規模な設備ならボトル入りの水を使えますが、大規模な装置では何トンもの水が必要で、やはり現地で調達するしかありません。その水はたいてい海水が逆流してきたもので、処理しても適合することはありません。
Reply #172019-08-09
現在の技術水準では実現できない。
Reply #182019-08-10
使えますが、あなたは新型の捨て型ボイラーを使っていますね

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.