循環水を冷却媒体とする熱交換器は何階に設置するのが適切でしょうか?

2019-08-09View Original

Thread Content

専門家の皆様に質問させていただきます。循環水を冷却媒体とする熱交換器は何階に設置するのが適切でしょうか?レイアウトの高さに制限はありますか?
Reply #22019-08-09
適切かどうかはレイアウト要件によって異なります。給水が達成できる圧力ヘッドを超えてはなりません。
Reply #32019-08-09
リフトが到達できる最高の高さを取り除き、抵抗を考慮します。この高さよりも低い他の高さは許容されます。
Reply #42019-08-09
1階のポンプ出口圧力は0.40MPa、戻り水圧力は0.25MPaです。3階の高さ18メートルに熱交換器を設置することは可能でしょうか?
Reply #52019-08-09
抵抗損失を考慮しない場合、18 メートルでも (0.4-18/10.33×0.101352) MPa が存在します。圧力損失を取り除き、小数点以下の数値を消去します。
Reply #62019-08-09
計算式によれば、18 メートルの熱交換器の入口圧力は約 0.22MPa です。出口圧力は0.25+18/10.33×0.101352として計算すべきでしょうか?それとも出口圧力は入口圧力と同じですか?
Reply #72019-08-09
厳密に計算するには、抵抗による圧力損失を考慮する必要があります。
Reply #82019-08-09
これは、循環水の供給が熱交換器の要件を満たしている限り、総合的に考慮する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.