危険化学物質(エポキシエチレン、液体アンモニア)の貯蔵タンクにおける1基使用・1基予備という考え方について、

2019-08-16View Original

Thread Content

皆様、お尋ねしたいのですが、危険物(エポキシエチレン、液体アンモニア)の貯蔵タンクにおける「1基使用、1基予備」という考え方は、どの規格で定められているのでしょうか。規格を長い間探しましたが見つかりませんでした。しかし専門家によると、私たちの(エポキシエチレン、液体アンモニア)の貯蔵タンクでは使用時に1基を使用し、もう1基を予備として置く必要があり、同時に物質を貯蔵してはならないそうです。規範の中でどう書かれているのか見てみたいんですが、お手数をおかけします、皆さん。。
Reply #22019-08-17
石油化学製品の貯蔵・輸送システムにおけるタンクエリアの設計基準 SH/T 3007-2014 4.3.8 化学プラントにおける原材料、中間原料、および製品用の貯蔵タンクの数は、2基以上でなければならない。
Reply #32019-08-19
これは見ましたが、規定上は1つ用意して1つ使用するとなっています。(2つあれば一緒に使えますが、その場合は予備がなくなります。。)
Reply #42019-09-23
4. 3. 8 化学プラントの原料タンク、中間原料タンク、および製品タンクの数は、いずれも2基以上でなければならない。 これも、私が見たことがあるんですが、主に空きのものや予備のものがあるかどうかですよね????

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.