塩素ガスバッファタンクの安全弁の前に破片板を取り付ける必要がありますか? 塩素ガスバッファタンクは容量5立方で、作動圧力は1.0Mpa、安全弁の作動圧力は1.12Mpaです。GB50160によれば、物質によって腐食される可能性のある安全弁には、安全弁の前に破壊板を設置する必要があります。この文の意味は、付けても付けなくてもいいということですか?皆さん、どうか説明をお願いします!
Reply #22019-09-16
ドライクロールは追加不要です。とにかくうちの会社では追加していません。
Reply #32019-09-19
塩素ガスは腐食しません。当社の塩素ガス気化器用バッファタンクはすべて炭素鋼製なので問題ありません
Reply #42019-09-20
オーナーは、どのような状況下で安全弁を単独で使用してはいけないのかを明確にする必要があります。安全弁は、媒体によって弁弁が粘着される可能性がある場合や、媒体が結晶を生成する可能性がある場合には、単独で使用してはなりません。媒体の毒性の程度とは関係ありません。
Reply #52019-11-22
友よ、この言葉の意味は、必ず破片板を取り付けなければならないということだ。規格で「應」と書かれている場合は、絶対にそうしなければならないということです。また、破片弁の役割は、物質による安全弁の腐食を防ぐことであることが明らかになっている。
Reply #62019-11-29
規範における「應」とは、必ずということです。規範のいくつかの語に注意が必要:應、宜など
Reply #72020-01-15
この文の意味は、追加が必要です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.