常圧タンクが長期間使用されていない場合、タンク本体と基礎がまだ使用可能かどうかをどのように検査するか。

2019-10-25View Original

Thread Content

常圧タンクが長期間使用されていない場合、タンク本体と基礎がまだ使用可能かどうかをどのように検査するか。誰が検査するのか、このように検査する際の基準は何か~~~
Reply #22019-10-25
機器の負荷、既存の施工記録など!
Reply #32019-10-25
水を入れたテストを1回行い、24時間保持して問題がなければOKです
Reply #42019-10-25
この投稿は最後に、ガンダトレードによって2019年10月25日17時32分に編集されました。装置はまだ使えるかどうか、中に水を入れてみればわかりますよ
Reply #52019-10-26
現在、要求が厳しく、できれば特検院や資格のある第三者による正式な検査で合格した後に使用し、元の建設・使用に関する資料を提出することが望ましい!
Reply #62019-10-26
何を入れたいかによりますね?水を入れるのであれば問題ありませんが、危険物を入れる場合は、できれば第三者機関による専門的な検査を依頼しましょう!
Reply #72019-10-26
用途によって危険性が低ければ、自分でチェックしてテストすればよいです。危険性が高い場合は専門機関に検査を依頼しましょう。一般的には、検査機関でも常圧下での検査は行えます。
Reply #82019-10-28
長期間使用されていない常圧タンクで、炭素鋼製のケーシングの場合は、少なくとも内部の錆を除去し清掃した上で、水を入れて漏れ試験を行う必要がある(錆がひどい場合は、錆除去後に厚さ検査を行い、厚さ検査に合格しない場合は設計者に相談して再検討を行うべきである)。
Reply #92019-10-28
きれいに洗った後は、試しに水を入れる必要はなく、中に空気を入れて密閉し、洗剤を水で薄めて全体に振りかければよい。漏れている部分では泡が出るのでわかる。この方法は数十立方メートルまでのものにしか適しておらず、大型のものはやはり検査機関に来てもらって検査する必要がある
Reply #102020-07-29
常圧タンクの完全性評価は、「GB/T37327 GB/T30578」に従うことを推奨する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.