機器の二次注入が完了して初めて配管を行うことができるという規定の根拠は何ですか?

2019-11-07View Original

Thread Content

皆様にお伺いしたくて、恐れ多いのですが、動的な機器であれ静的な機器であれ、設置時には二次注入を行った後でなければ、機器上の配管工事を行うことができないということしか知りません。しかし、その根拠はどこにあるのか?どなたか、この規定が機器規格にあるのか、配管規格にあるのか教えていただけますか?まずはありがとうございます!!!!
Reply #22019-11-08
GBT 50235を見てみて、機器によって要件が異なります
Reply #32019-11-08
機器がまだ設置されていなくても配管はでき、最後の接続口だけを最後に溶接すればよい
Reply #42019-11-08
水平調整と位置合わせを行った後に二次注入を行う。二次注入がなければ、装置は完全に固定されたとは言えない
Reply #52019-11-08
この投稿は最後にyujwlhhによって2019-11-8 15:33に編集されました。規格では装置の位置合わせと固定が完了すれば配管が可能だとしか書かれておらず、個人的には二次グラウトが完了してからでなければ配管してはいけないというわけではないと解釈しています。動設備の配管接続には高い要求があり、時間に余裕がある場合は二次グラウトを行った後に配管する方が適しています。一方、静設備の足金ボルトのグラウトが完了し締め付けられたら、その後で配管を行うことができます。地脚ボルトが事前に埋め込まれている場合、位置合わせを行いボルトを締め付けたら、配管を行うことができます。
Reply #62019-11-08
私とあなたの意見は同じです。しかし、この見解の標準的な根拠がどこにあるのか見つからない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.