プロジェクト建設において、機器や配管の試験に空気圧を使用することの危険性は?

2019-11-24View Original

Thread Content

プロジェクト建設において、機器や配管の気圧試験にはどのような危険性があるのでしょうか?気圧試験の危険性は具体的にはどこに表れるのでしょうか?0.6MPaの強制的な制限はありますか?
Reply #22019-11-24
詳細はTSG D0001-2009をご覧ください。
Reply #32019-11-24
0.6MPaの強制的な制限は、TSG D0001-2009のどの条項にあるのでしょうか?
Reply #42019-11-24
制限はありません。GB20801に基づいても、設計説明書や配管データシート(配管特性一覧表)に記載された媒体の危険性を確認し、ガスによる圧力試験が必要かどうかを判断する必要があります。一方、一般的なガスの試験圧力検査は、運転開始前のシステム試験時に行うことができる。詳細はgb/t20801.5-2006をご覧ください
Reply #52019-11-24
規格では、気圧試験の危険性と試験圧力の要件が考慮されている。
Reply #62019-11-24
50235には1つありますが、必須というわけではなく、0.6MPaを超えるとリスクが高くなります。
Reply #72019-11-24
所有者が同意した場合、または規定により支持されている場合は、0.6MPa以上で気圧試験を行うことも可能です。
Reply #82019-11-24
ガスは圧縮比が高く、温度の変化によって圧力も大きく変動するため、同じ体積の場合でも液圧式の蓄エネルギーはガスに比べてはるかに小さい。万が一配管に漏れや破損が生じると大きな被害を引き起こす可能性があるため、できるだけ液圧試験を用いるべきである
Reply #92019-11-25
液圧試験ができる場合は、一般的に気圧試験は行わない。液圧試験ができる場合は気圧試験も行うが、通常はまず液圧試験を行い、合格した後に気圧試験を行う
Reply #102019-11-25
8階の意見は良いですね。液圧試験のリスクは気圧試験に比べてずっと低いです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.