蒸気と循環水が共用する配管で、エアハンマーをどう除去するか?

2020-03-18View Original

Thread Content

当初、私たちはこのように設計しました。同じ配管に対して、しばらく蒸気を流し、その後しばらく循環水を流すと、配管の戻り管用逆止弁の後ろで頻繁にガスハンマーが発生します。 気槌は、蒸気と循環水が同じ配管を共有することで発生するのでしょうか、それとも何か別の原因があるのでしょうか? どうすれば効果的に除去できるか?
Reply #22020-03-18
エアハンマーは聞いたことがない。ただ、当社の循環水は、出口配管を閉じた後にポンプを止めるため、ウォーターハンマーは発生しません
Reply #32020-03-19
水槌は水撃とも呼ばれ、水槌が発生するのは管内の圧縮空気が液体に衝突するためで、その結果管から異音が発生し、管が振動します。蒸気配管には、一定間隔でドレンバルブが設置されており、これは蒸気配管内の液化した蒸気を排出し、水が多く溜まった際に水撃が発生するのを防ぐためです。この配管はしばらく循環水が流れ、またしばらく蒸気が流れるので、配管の最低点にドレンバルブを設置し、その手前にバルブを取り付けるのが良いでしょう。水が流れているときはバルブを閉じ、蒸気が流れているときは開けて水を排出します。そうすれば配管内に水がなくなり、ウォーターハンマーも発生しません。自分の少しの考えです。
Reply #42020-03-20
逆止弁の前に電動バルブを設置し、電動バルブと逆止弁の間に低位置の電動排出弁を設置する。給水を停止した後は、電動バルブを閉じて電動排出弁を開き、排出弁を開いた状態に保つ。
Reply #52020-03-21
水槌は、蒸気を通した後に循環水を通すときに発生する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.