ベンゼンタンクの形式に関する問題

2020-04-18View Original

Thread Content

500立方メートルのベンゼン貯蔵タンクを設計しており、内部フローティングドーム型を採用し、フローティングプレートにはステンレス鋼を使用する予定です。しかし、ベンゼンは極めて毒性が高く、GB50341-2014「縦型円筒形鋼製貯蔵タンク設計規範」では、このような高毒性物質にはこの規範を適用しないと規定されています。皆さん、ベンゼンの場合、どのようなタイプの貯蔵タンクを使用し、どの設計規範を適用すればよいでしょうか?
Reply #22020-04-18
ベンゼンの毒性分類は高度に危険である。
Reply #32020-04-18
HG20660「圧力容器における化学媒体の毒性危険度および爆発危険度分類基準」では、ベンゼンは極度と規定されている
Reply #42020-04-19
まず、確かに投稿者が述べている通り、50341は極度または高度な毒性を持つ物質の貯蔵には適していません。ベンゼンは高毒性物質に分類され(高毒性物質リスト参照)、その危険度は極度です(HG50660参照)。ベンゼンは毒性が高い点を除けば、他の面では甲B類の可燃性液体として設計することができる。したがって、内浮きドーム型タンクに窒素封入装置や油ガス回収装置を設置すれば十分である。私がこれまで見てきたベンゼン用タンクもこのような方式で設計・設置されている。今後、ご自身の設計プロセスや成果を共有していただければ幸いです。順調な作業を祈ります!
Reply #52020-04-19
この投稿は最終的にsdswypfによって2020年4月19日15時50分に編集されました。極度に毒性の高い危険な媒体を扱う非圧力式タンクの設計において、こうした状況に時折直面し、設計基準の選定には本当に頭を悩ませられます! HG 20660-2000によれば、容器の密封性や気密性を評価するための技術的基準を定める際、ベンゼンは高毒性物質とされている;HG/T 20660-2017によると、ベンゼンは極度に危険な媒体である;GBZ 230-2010によれば、人間の発がん物質であることが明確なものは直接「極度に危険な物質」と分類される。ベンゼンも人間に対して発がん性を持つため、極度に危険な物質として指定されている;また、ベンゼンは爆発しやすい物質でもある。 GB 50341-2014の1.0.2条には、本規格は石油、石油化学製品、その他同様の液体を貯蔵する、常圧または常圧に近い状態での縦型円筒形の鋼製溶接タンクの設計に適用されるものであり、地中に埋設されるタンクや、極めて危険度が高い毒性物質や人工冷却用液体を貯蔵するタンクの設計には適用されないと規定されている;したがって、HG 20660-2000、HG/T 20660-2017、またはGBZ 230-2010のいずれに基づいてベンゼンの毒性を分類しても、GB 50341-2014はベンゼン貯蔵タンクには適用されない。 SH/T 3007-2014 の1(適用範囲):本規格は、石油化学の貯蔵・輸送システムにおけるタンクエリア内のタンクの選定、ならびに常圧・低圧・加圧タンクエリアの設計原則と技術要件を規定している。本規格は、石油化学および石炭化学企業における液体物質(原料、中間原料、完成品、および補助生産物質を含む)の貯蔵・輸送システムであるタンクエリアの新設、改築、拡張のための工学設計に適用されるが、液化炭化水素や液態アンモニアの低温常圧タンクエリア、液化天然ガスタンクエリアの設計には適用されない。4.2.5 では、「沸点が45℃以上であり、または37.8℃における飽和蒸気圧が88kPa以下の甲B類および乙A類の液体を貯蔵する場合は、浮頂タンクまたは内浮頂タンクを使用しなければならない」と規定されている。” また、4.2.9 b)項では、「第I級および第II級の毒性を持つ液体を貯蔵する内浮きドーム式タンク、ならびに直径が40mを超える甲B類・乙A類の液体を貯蔵する内浮きドーム式タンクには、融点の低い材料で作られた内浮きドームを使用してはならない」と規定されている。 以上を総合すると、ベンゼンの沸点は80.1℃であり、一般的な運用状況では、ご指摘の500立方メートルのベンゼン貯蔵タンクには内浮き式タンクが適しています。次に、運用条件や設計パラメータに基づき、GB50341-2014に従って設計するか、SY/T 0608-2014などの他の規格に基づいて設計するかを選択します。
Reply #62020-04-19
窒素シールで保護された内浮きドーム型タンクを使用する。 根拠:『石油化学企業の防火設計基準(2018年版)』(GB 50160-2008)第6.2.2条:甲B類、乙A類の液体を貯蔵する場合は、金属製のフロートタイプまたはインナーフロートタイプのタンクを使用しなければならない。ただし、特別な要求がある物質や、タンクの容量が200m3以下の場合は、適切な安全対策を講じた上で、他のタイプのタンクを使用することができる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.