ボイラー排汚率

2020-05-26View Original

Thread Content

皆さん、ボイラー用省エネ剤を使って排出率を下げている企業は多いですか?興味があれば、一緒に交流しましょう。15615812088
Reply #22020-05-26
一、ボイラーの排汚方法 1、定期的な排汚 1) 排汚の間隔と量は、ボイラー水の分析結果によって決まり、通常は給水量の5%を超えない。 2) 定期排汚:ボイラーが高負荷の際は、水冷壁の正常な水循環を妨げ、管の破裂事故を引き起こす恐れがあるため、一般的には水冷壁管の集箱からの排汚は行わない。 2、連続排汚 排汚量は給水の分析結果に基づいて決定し、排汚管の針状部の開度を調整することによって制御される。熱効率を向上させるために、排液を圧力膨張タンクに流し込み、圧力低下によって発生する二次蒸気を回収して利用し、廃水は膨張タンクから排出される。 二、ボイラーの排汚に関する要求 1)頻繁に、少量ずつ、均等に排出する。 2)ボイラーの低負荷時に排汚する。
Reply #32020-05-26
個人的には、ボイラーにとってはその排気を行う必要があると思います。そうでなければ、ボイラーの長期間にわたる運転に悪影響を及ぼします。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.