消火器の消火コア

2020-07-15View Original

Thread Content

消火器の消火芯の清掃は火を使ってもいいのか?
Reply #22020-07-16
消火器がカーボン化したのか?通常は蒸気で吹き、その後窒素を使って元に戻します
Reply #32020-09-07
できれば不要です。個人的なアドバイスとしては、微酸性の泡を使った処理や、蒸気を利用した処理、水洗い(水圧に注意が必要)、エアーを使った処理、あるいは防火板を交換する方法が考えられます
Reply #42020-09-29
火気による加熱はできず、まず防火コアは半年ごとに点検する必要があります。遮火層に詰まりや変形、腐食などの欠陥がないかを確認します。 詰まった防火層はきれいに洗浄し、各穴が確実に開通していることを確認する必要があります。変形または腐食した防火層は交換しなければなりません。 火災防止器の内部部品を清掃する際は、高圧蒸気、腐食性のない溶剤、または圧縮空気を使用して吹き掃除するものとし、鋭い硬質ブラシを使ってこすったりしてはならない。 遮火層を再取り付ける際は、ガスケットを交換し、シール面が清潔で損傷がないことを確認し、漏れがないようにしなければならない。
Reply #52020-10-10
絶対に火で焼いてはいけない!私たちは焼いてみましたが、中央の鉄板の層は特に簡単に燃え抜けてしまいます(大きな穴が開きます)。 蒸気で水洗いできます。または、ステンレス製のコアを薬液槽に入れて化学的に洗浄することもできます。効果がとても良いです。 洗っても取れない、対処できないなら、待たずに新しいのを買った方がいい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.