先輩の皆様、「燃料ガスを炉に導入する前には、二重の消火器を並列して設置すべきである」という一文は、どの規格書に記載されていますか?

2020-09-23View Original

Thread Content

先輩の皆様、「(加熱炉)燃料ガスを炉内に導入する前には二重の消火器を並列して設置し、運転中に切り替えたり点検したりできる」という一文は、どの**や業界標準規格に記載されていますか?ありがとう!
Reply #22020-09-23
百度のパイプライン消火器の項目に出典があります。
Reply #32020-09-24
「中国石化 炎油装置の管式加熱炉用インターロック保護システム設定に関する指針」2.10 長明灯用燃料ガス管および主燃料ガス管は、燃焼器の近くに並列型の二重消火器を設置し、切り替え操作を行うものとする。
Reply #42022-08-26
上の人の意見に同意します。私もこの問題で悩んでいます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.