既存タンクの会計処理に関する問題

2020-11-11View Original

Thread Content

掲示板の皆様、現在2004年に導入されたタンクがあり、図面やタンクの天井・側壁・底面の厚さ測定報告書、基礎の沈下記録がございます。現在、記憶媒体の交換が必要ですが、基礎の沈下が基準を満たしているかはどの基準で判断しますか?皆さん、アドバイスをいただけると助かります。よろしくお願いします。
Reply #22020-11-11
新しく建設されるタンクでは、基礎の沈下試験を行うだけです。既存の貯蔵タンクは、通常、基礎の沈下試験を行う必要はないが、新しい媒体(比重)の貯蔵量は、元の設計に基づく基礎の支持能力に従って算出しなければならない。
Reply #32020-11-11
地盤の変形は考慮すべきか
Reply #42020-12-31
前後の媒体密度の比重を比較し、比重が以前の媒体を超えない場合はタンクを満杯にでき、比重が以前より大きい場合は最大耐荷容量を算出する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.