熱交換ステーション内の一次網の戻り水温度が高くなる原因は何でしょうか?

2017-01-13View Original

Thread Content

熱交換ステーションにはプレート式熱交換器が2台あり、一次ネットワークの供給・返水温度は55~45℃、一次ネットワークの総流量は55m3/hである。二次ネットワークの温度は39~33℃で、二次ネットワークには流量計がない。ポンプを2台稼働させ、各ポンプの銘板記載流量は65m3/hで、約40Hzで動作し、流量はおよそ90m3/h程度だろう。現在、一次ネットワークの温度が下がらず、二次ネットワークの温度も上がりません。原因を教えていただけますか?よろしくお願いします~
Reply #22017-01-15
熱交換器の能力が不足しており、元々は熱交換器の設計に問題があった。おそらくまたコストを削減するために、適切な設計者を雇わなかったのだろう。
Reply #32017-01-16
こんにちは、熱交換能力が不足している原因は何でしょうか?熱交換面積が小さくなったら、部品を追加する必要がありますか?やはり熱交換面積が大きく、板式熱交換器の内部流速が小さいのか?板交換メーカーが調整するべきか、それとも設計者が調整するべきか?
Reply #42017-01-16
あなたの熱交換器の流路構造によりますが、一般的な原則は:1。流路の断面積が変わらない状態で(つまり、線速度が変わらない状態で)、面積を増加させる; 2。面積を変えずに流路の断面積を小さくして線速度を上げることは、難しいと思われる。
Reply #52017-01-16
投稿者が言う一次ネットワークと二次ネットワークのことはあまりよく理解できません。私の理解では、高温側は55~45℃、低温側は39~33℃です。その理由は以下の通りです:1、板式熱交換器の使用期間が長くなると汚れが発生する(メーカーに清掃を依頼できる)。2、熱交換器の熱交換量が不足している。3、熱源側または低温側の運転条件が変わり、熱交換量が不足する。投稿者は「一次ネットワークの温度が下がらず、二次ネットワークの温度が上がらない」とだけ述べているため、原因を判断しにくいです。皆さんが参考にできるよう、もう少し詳細なデータを提供して、一緒に議論しましょう
Reply #62017-01-16
この投稿は最後に呼ダマによって2017-1-16 11:40に編集されました。ええ、運転状態は設計時の条件を満たしていません。プレート交換器は逆流式で、単程28の流路を有し、伝熱面積は19m2です。口径DN65/DN100。
Reply #72017-01-16
プレート交換器は逆流式で、単程28の流路を有し、伝熱面積は19m2です。口径DN65/DN100。 熱側の流量が増えない場合、面積を大きくすると板間の流速が下がり、K値も小さくなるんじゃないかな。流速を上げるために、エアエクチェンジャーを1台だけ動かしてみましたが、うまくいきませんでした。1番目のネットワークの流量が減り、2番目のネットワークの温度はすぐに2.5℃まで下がってしまいました。
Reply #82017-01-16
計算してみたら、19平方メートルあれば十分なはずですが、なぜダメなのかわかりません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.