板式熱交換器の選定

2017-02-14View Original

Thread Content

媒体Aには目立った腐食はなく、流量は1時間あたり20立方メートルです。現在の温度は50度程度ですが、25度程度まで下げることができます。媒体Bは7度の水で、流量は1時間あたり最大80立方メートルで、実際の状況に応じて調整可能です。両方の媒体の圧力は共に0.3MPですが、板式熱交換器の熱交換面積はどのように選定すればよいでしょうか
Reply #22017-02-14
推奨される異形口径の取り外し可能な板式熱交換器:型番:BRB03K、圧力範囲1.0、温度範囲100、熱交換面積23平方、接続口径DN65/DN100。具体的な板式熱交換器の仕様については、株洲鴻新実業有限公司のウェブサイトでご確認いただけます。または私のQQ1035366037に連絡してください。投稿者の冷却水の温度は7度ですが、温度差の設計値はいく度でしょうか?80立方メートルの水で6.25度となります。普通は7~12度でしょう?では、流量は100立方に設計すべきです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.