エアコンデンサー内のツイストテープは信頼できるか?

2017-03-01View Original

Thread Content

スピンノブ付きのものを使用すると、熱交換効果が**向上します。以前は2枚の9×3の通常のチューブでは設計余裕がマイナスだったのですが、スピンノブ付きのものに変えると、2枚の6×3の設計で十分になります。ただ、このように選んだ後でも現場での実際の効果が計算通りにならないのではないかと心配です。そうなってしまうと本当に途方に暮れてしまいます。この分野の設計経験のある方がいらっしゃれば、ぜひご指導をお願いします。O(∩_∩)Oありがとうございます
Reply #22022-06-24
私もこれを研究しています。HTRIのこのTwisted Tapeは、円管が渦巻き状にねじれたもので、断面の管は円形です。国内のヒートパイプサプライヤーでは、これを製造しているところはほとんどないようです。あるとしても、断面が楕円形のスパイラルパイプだけです。配管とTwisted Tapeは違います。この先輩は今、どうやって解決されているのかわかりません。Twisted Tapeを使った場合、抵抗がかなり大きくなるのを見ました。もう一度、管内の流速を上げてみます。その場合、効果はこのTwisted Tapeとほぼ同じかもしれません。国内ではあまり使われていないので、単にチューブを太くして流量を上げると、抵抗が増してTwisted Tapeと同じ状況になり、同じ空間での熱交換効果になるのではないかと思っています
Reply #32022-06-30
スパイラルベルトは熱交換管を使わないので、メーカーが製造するものではなく、私たちは自分たちで作っています。管に挿すだけで済みます。管の形状や流速が熱交換に与える影響については、常に熱交換器の研究課題となっています。それぞれに使い方があり、一概には言えない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.