私たちの工場では、作業を簡素化するために、浴場を完全自動で稼働させることを検討しています。蒸気の入口と水の入口には調節弁を設置するつもりです。これが第一段階ですが、それに伴って多くの問題もあり、解決すべき課題が残っています。問題1:現在、浴場を使うたびに、配管の振動を防ぐために、浴場内の温水配管をすべて開けなければなりません。疑問なのは、凝縮水はケーシング側を流れるのに対し、温水は明らかにチューブ側を流れるという点です。これはなぜでしょうか?沸騰はチューブを振動させるか? 問題2、公共浴場ではなぜ配管が振動しないのか、何が違うのでしょうか?自動で作動するように設置したのに、それでも浴場でお湯の配管を手動で開けなければならないのは、一体どうやって解決すればいいのでしょうか?? 皆さん、お手数ですが、原因と対処法を分析していただけますか
Reply #22017-03-08
気化によってガスが発生し、水撃が起きて振動が生じる。配管の曲がり角が多い理由。
Reply #32017-03-09
これは間接的な蒸気加熱なので、あなたが言うようなチューブの振動は起こらないはずです。凝縮水配管が長すぎることによって生じた水撃かもしれません。ドレンコレクターは、熱交換器のすぐ下の近い場所に設置することを推奨します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.