エンタルピー差から冷凍能力を計算する際、密度はどれを使うのか?

2017-04-24View Original

Thread Content

この投稿は最後にAdmi1049によって2017年4月24日16時40分に編集されました。皆さん、この問題を見ていただけると助かります。明確な定義や出典が見つからず困っています。ありがとうございます。 実験室の空気エンタルピー差法による冷却能力の計算方法(GB/T7725)では、Q=L*(I1-I2)/=L*ρ*(I1-I2)/(1+X)となり、ここでの状態点とは測定点における風量、湿潤空気の比容積(空気密度)、絶対湿度を指し、ここでは非常に明確に説明されている。 一般的には、吸気および排気の乾球・湿球温度と風量がわかっている場合、エンタルピー差法によって冷却量Qを次のように計算します。Q=G(I1-I2)で、Gは空気の質量流量であり、G=風量×密度となります。では、この密度はどのように求めればよいのでしょうか?空気の平均密度1.2を使うのか、それとも吸気側の空気密度または排気側の空気密度を使うのか?出入風状態の平均密度を使うべきか?風量は変わらないが、吸気側と排気側の空気密度は異なる。
Reply #22017-05-03
どなたか経験豊富な方に見ていただけませんか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.