閉式循環水システムの過圧

2017-11-17View Original

Thread Content

閉ループ式の循環水システムで、設計時に十分な検討がなされず、循環水ポンプの揚程が過大に設定されていた(配管損失は約0.3MPa、ポンプの揚程は45m)。システムを運用した結果、過圧現象が発生し、0.7MPaに達したと言われている。このような状況を、どのように処理すればコストを最小限に抑えられますか?私たちが検討している対策は以下の通りです:1. パイプライン上の各バルブの開度を調整し、パイプラインの水頭損失を増加させる。2. 水ポンプのインペラを一段階削る。 また、このような揚程が過大な閉ループシステムにも平衡点はあるはずですよね?なぜ過圧現象が起こるのでしょうか?0.7MPaは水ポンプの性能曲線上の閉弁揚程よりも高い
Reply #22017-11-17
循環水の温度上昇が原因で、戻り水配管の口径は拡大されましたか?
Reply #32017-11-17
もしかして、水ポンプの余分なエネルギー変換が水を熱くして膨張させたのでしょうか? 現在、システムの損失はすでに水ポンプの揚程を下回っています。これ以上拡大しても、さらに小さくなるだけではないでしょうか? 運営の人に聞いたら、現地に行って直接見てくるそうです
Reply #42017-11-18
インペラーの切断と沿線のバルブ閉鎖という措置は間違っている!ポンプとは関係ありません~~~~上の方が言っていた水の膨張も一つの可能性ですが、それほど高くはありません~~~おそらく、皆さんの閉ループシステム内で、主管路や大部分の支管のバルブの開度が限られているのでしょう~~~~~~~~~~~~~~~
Reply #52017-11-20
現在の設計分析によると、水ポンプの揚程はシステムのバルブが全開の状態での水頭損失を上回っているため、システムをバランスさせるためにインペラを切削したり、配管の損失を増やす措置を講じることにしています。システム内には閉式冷却塔があり、水温は変動しますが、全体の温度が上昇することはないでしょう
Reply #62017-11-21
揚程が大きく、エネルギー消費量も多いため、インペラを切り替えるのが良い方法です。
Reply #72018-11-15
配管システムのあの部分のバルブに問題があるようです
Reply #82020-08-18
水温の上昇により配管内の水の体積が増大するが、配管がその膨張を制限するため、圧力が上昇する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.