2017-12-15View Original

Thread Content

みんな: シェルアンドチューブ熱交換器の設計プロセスにおいて、シェルとチューブ間の圧力差が比較的大きい場合 (2.5 ~ 4 倍)、低圧側に破裂ディスクや安全リリーフバルブの設置を検討することは可能ですか?規格には特定の要件はありますか?どのような圧力差を使用する必要がありますか? アドバイスをありがとう
Reply #22018-09-05
1.5 熱交換器等の耐圧機器において、高温媒体が低温媒体に漏洩して蒸気が発生するおそれがある場合には、低温空間側にディスク破裂安全装置を設置すること。
Reply #32018-09-21
いわゆる低圧側は、パイプラインまたは装置本体の上流と下流のみである必要があります。基本的に、設計圧力が穴を混合した後の圧力よりもはるかに大きい可能性があるため、取り付ける必要はありません。
Reply #42018-09-21
この投稿の最終投稿者: iwjtueabk on 2018-9-21 10:16 編集者: いわゆる低圧側は、パイプラインまたは装置本体の上流と下流だけでよいでしょう。基本的には、取り付ける必要はありません。設計圧力が、穴が混合された後の圧力よりもはるかに大きくなる可能性があるためです。通常、外部環境で火災が発生し、内容物が加熱され蒸発した場合を考慮して設置されることが多く、保護のための保護の違いが考えられます。そのため、インストールしなければならないと誤解している人も多いかもしれませんが、インストールする理由を忘れています。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.