プレート式熱交換器の循環水回収温度異常

2018-04-13View Original

Thread Content

プレート式熱交換器で、循環水回収配管内の温度が均一でない問題に直面しました。熱媒体側に近い方の温度は高く、もう一方の側はほぼ入口水の温度と同じで、熱交換が行われていないように思えます。これは偏流なのか、それともプレートのスケール付着なのか、皆さんの意見を聞きたいです。
Reply #22018-04-13
何の意味かわからない。もう少しはっきり表現できますか?
Reply #32018-04-13
つまり、プレート式熱交換器の冷媒側の戻り水出口配管内の温度が均一でないということです。
Reply #42018-04-13
偏流は現象で、内因はスケールと推定される。
Reply #52018-04-13
同じパイプライン内ですか?息を止めている可能性はありますか? 熱交換をしない場合、おそらく汚れが多すぎて詰まってしまったのでしょう。以前、固定管板式のものに遭遇したことがあるが、入口と出口の温度差はわずか2度だった。 切ってみたら、ケーシング側がすべて塞がっていることに気づいた。
Reply #62018-04-13
上の方は少し誤解しているようです。出入り口の温度差ではなく、出口管部分の温度が均一でないということです。一般的には、1本の配管内の温度は一定であるべきですが、ここに問題があり、出口管部分の温度が均一ではありません。
Reply #72018-04-13
板式交換と固定配管では、差がかなり大きい
Reply #82018-04-13
投稿者は私の意味を理解していないかもしれません。つまり、温度にばらつきが生じる場合、おそらくスケールの付着がひどすぎて、管の半分が完全に塞がれてしまっているのでしょう。 しかし、スケールの影響であるならば、なぜ出口で起こるのかは説明しにくいです。出口温度がどれくらい高いかわからない?
Reply #92018-04-13
普通のことだよ、媒体の流れ方を考えればわかる。
Reply #102018-04-18
投稿者の意図によれば、冷たい流体の入口と出口の温度差が非常に小さい、つまり投稿者が言うには熱交換が行われていないということだ。スケールの有無の判断:プレート式熱交換器の入口と出口には通常、圧力計が取り付けられており、入口と出口の圧力差を比較することで、その差が正常値を大幅に上回っている場合は、プレートにスケールが付着しているため、清掃が必要です。
Reply #112018-04-18
投稿者が言う「偏流」というのはあまりよく理解できません。結垢とほぼ同じ意味のように感じます。流路が詰まらないと偏流は発生しないため、結垢やその他の要因による詰まりに分類することもできます。熱交換効果が悪くなるもう一つの原因は、熱交換器の短絡です。つまり、冷たい流体や熱い流体が熱交換器に入った後、板を通って熱交換されることなく直接出口から出てしまうのです(この場合も圧力降下によって判断することができます)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.