ボイラーの炉水に問題があり、リン酸根が非常に低く、pHも下がってしまっています。皆さん、ご協力をお願いします。

2018-09-06View Original

Thread Content

この2日間で炉水の水質が急に変わってしまいました。以前はリン酸根やpHの管理がとても良好でしたが、原因を調べるために皆さんのご協力をお願いしたく思います。 現状:6トン級の余熱ボイラー4基、圧力は約1MPa;炉水に添加された水酸化ナトリウムとトリス(ナトリウム)リン酸は、薬剤注入ポンプが正常で、薬剤量は現在元の3倍に変更されている。pHはわずかに上昇し7.6になったが、まだ10には達していない。リン酸イオン濃度は非常に低く、1.1のものもあれば0.7のものもある。サンプリングポートからの漏れはなく、水はタービンの凝縮水で、pHは8.8である; 皆さん、ご指導いただけますと幸いです。ありがとうございます。
Reply #22018-09-12
以前にも同様の状況に遭遇したことがありますが、最終的に判明した原因はトリスオキシナトリウムでした。購入したトリスオキシナトリウムの純度があまりにも低く、偽物のトリスオキシナトリウムだったのです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.