プレート式熱交換器の場合、一般的に冷温側の圧力差は最大でどれくらいになりますか?

2018-09-27View Original

Thread Content

プレート式熱交換器の場合、一般的に冷温側の圧力差は最大でどれくらいになりますか?両側の圧力差と設計圧力には関係があるのか
Reply #22018-09-27
異なるタイプのプレート式熱交換器では両端の圧力差の大きさが異なり、分解可能なプレート式熱交換器の耐圧性は最も低く、はんだ付け式はそれよりも強く、完全溶接式およびチューブボード式はさらに優れている。
Reply #32018-09-27
ただ、最大圧力差が設計圧力に達するかどうかはわからない…
Reply #42018-09-30
出荷時は片側プレッシャー付きです!理論上の最大圧力差は設計圧力であり、通常の運転時の最大圧力差は一般的に設計圧力よりも小さい
Reply #52018-10-11
圧力差に影響を与える要因は多く、例えばプレート式熱交換器の流れの仕方や口径、プレートの設計の違い、あるいは給水・排水ポンプの揚程の大きさなどが圧力差に影響を及ぼします。以前の外的要因は別として、プレート式エンジンは出荷前に片側の水圧で試験が行われ、試験圧力は設計圧力の1.3倍です。特別な要求がある場合は、ユーザーの要望に応じて対応することも可能です。理論上、冷側と熱側の最大圧力差は設計圧力であり、システムが正常に動作している際の最大圧力差は一般的に設計圧力値を超えない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.