お尋ねしますが、空冷用水には板式熱交換器と螺旋板式熱交換器、どちらが良いでしょうか

2018-12-13View Original

Thread Content

圧縮空気は25度前後、水は60度から40度に冷却され、水量は3.8トン/時間;達人に解決をお願いします
Reply #22018-12-13
自然にフィン付きチューブ型の熱交換器で、必要であれば正確に設計できます。
Reply #32018-12-13
このような、空気と水の熱交換において、フィン付きチューブとスパイラルプレートの伝熱係数はどの程度になりますか?
Reply #42018-12-13
低圧空気:フィン付きチューブ、Kは約300 W/(m2.K)まで高めることができる;スパイラルプレートは、K50程度で十分です。
Reply #52018-12-13
では、プレート式熱交換器は、フィン付きチューブよりも伝熱係数が高いのか、それとも低いのか?また、フィン付きチューブの熱交換面積とは、チューブの外表面の面積のことでしょうか。フィンは含まれますか。ご返答ありがとうございます:handshake
Reply #62018-12-13
https://bbs.hcbbs.com/thread-862673-1-1.html このスレッドを見ると、螺旋板が使われており、油と蒸気の熱交換で伝熱係数は300となっていて、やや保守的な数値だと書かれている
Reply #72018-12-13
一般的に、フィン付きチューブの熱交換面積は平滑管のものとして計算し、フィン部分の熱伝達分を平滑管に換算して考慮する。そうすれば比較できる。 もちろん、フィンの面積+外部に露出している(フィンで押さえられていない)光管の面積で計算することもできます。この場合、伝熱係数は小さくなりますが、面積は大きくなります。 両者の効果は同じです。私のソフトウェアには、これら2つの面積があります。
Reply #82018-12-13
また、熱伝達時には、フィンの両面と上面が熱伝達面積となり、下面で基管に接している部分は面積に含まれません。 伝熱面積はフィンの体積や重量を計算するためには使用できない。両者は根本的に異なる。
Reply #92018-12-13
フィン付きチューブと比べると、プレート式の性能は劣る。しかし、プレート式には利点があります。温度差が非常に小さい場合に適しています。
Reply #102018-12-13
温度が低いとは、対数平均温度のことですか?
Reply #112018-12-14
大神、高温の蒸気と高温の空気が水と熱交換する際、その伝熱係数はどの程度になりますか?差は大きいですか?
Reply #122018-12-14
あなたの質問には、次のように答える必要があります。1. 伝熱工学において蒸気が露点に達していなければ、凝縮水は発生せず、大きな違いはありません; 2. 伝熱プロセスにおいて蒸気が露点に達するかそれ以下になると凝縮水が発生し、その差は非常に大きくなる;
Reply #132018-12-15
空気の入口・出口の温度、圧力、標準立方メートル単位の吸気量、圧力損失を教えていただければ、計算してお届けします。13952481271、微信でも同じ番号です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.