エアコン 冷媒の冷却方式

2019-07-20View Original

Thread Content

化学工場で冷凍機を使用する際、一般的には冷却剤を用いてエチレングリコール水溶液を冷却し、そのエチレングリコール水溶液が各ユーザーを冷却します。では、冷却剤を直接各ユーザーに供給して冷却することは可能なのでしょうか?何か制限はありますか?
Reply #22019-07-20
まずは、市場で広く使用されているさまざまなスタイルの冷凍機について理解し、自分に適したものを選ぶことをお勧めします。既存の設備と比較し、省エネ・コスト削減や技術改良への投資といった要素を考慮した上で、今回の話題について議論しましょう。一つには元の設計を尊重し、二つには既存機器の特性を把握した上で、得られた知見に基づきより合理的な提案を行い、書面で報告すること。重要なのは、現在お使いの機器が生産の安全性のために必要とされる、特別な設備である冷却装置かどうかです。
Reply #32019-11-10
大丈夫ですよ、冷媒を直接使うには利点と欠点があります。 冷凍方式は、直接冷却、つまり圧縮凝縮ユニットに分かれ、冷媒が直接末端に送られます。 間接冷却とは、あなたが言うように、冷却剤を使って材料を冷却することです。 比較すると、直接冷却方式の方がより省エネであり、圧縮機の選定においては蒸発温度を間接冷却よりも高く設定する必要がある。そのため圧縮機のサイズも間接冷却より小さくなり、軸動力やモーターの出力も少なくて済む。 しかし、直接冷却の場合はリザーバーと末端の距離や負荷の変動を考慮する必要があり、直接膨張制御による負荷制御は間接負荷制御ほど安定しない。これら2つの問題が解決できれば、フッ素製のタンクポンプによる給液を採用しましょう。この技術は多結晶シリコン分野で最も多く使用されています!システムのオイルリターン効果も非常に良いです。 次に、冷媒の充填量は間接冷却ユニットよりもはるかに多くなり、メンテナンスの際には大規模な冷媒回収が必要になる可能性があります。。
Reply #42019-11-20
冷媒は無毒ですか?漏れるのが怖くないの?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.