!!!! 助けてください。管殻式熱交換器のテストを行っているのですが、測定されたガスの流量や水の流量、ガスの入口・出口温度、水の入口・出口温度に基づいて計算してみると、水の熱負荷の方がガスの熱負荷よりも大きくなってしまいます(理論的には水の方が小さいはずです)。 どこが問題なのかわからないので、助けてください!!!
Reply #22019-08-02
温度は比較的正確に測定できますが、ガスの流量や水の流量はどうやって測るのですか?これは測定しにくいですよね?しかも、測定された誤差はすべて大きい。
Reply #32019-08-02
ガス流量は渦街流量計で、水流量は電磁流量計で測定される。 一般的に、製造された熱交換器は何を使ってテストするのでしょうか?初心者です、教えてください
Reply #42019-08-02
ガス流量の検出結果は標準立方フィートですか?温度・圧力の補正はされていますか?
Reply #52019-08-02
温度圧力補償を持っていないと、影響は大きいですか?
Reply #62019-08-02
!!補足:私が測定したところ、ガスの流量が大きく、水の流量が小さい場合にのみ、2つの流体の熱負荷が近くなりました。その他の場合(大気体流量&大水流量、小気体流量&小水流量、小気体流量&大水流量)はすべて、水の熱負荷が大きい。どの場合でも、測定されるガスの入口と出口の温度差はほぼ12~14度前後だからです。
Reply #72019-08-05
ガスに相変化はなく、ガスの入口は60数度、出口は50数度

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.