データセンター冷凍計算機室の空調システムは、データセンター機器の安全かつ安定した稼働の基本保証です。データセンターの空調システムは、一般的な快適空調システムとは異なります。機器の放熱をなくし、コンピュータ室の安全かつ安定した動作を確保することが主な目的であり、24時間冷凍運転が必要となります。データセンターの空調負荷は大きいです。冷却システムに障害が発生すると、IT 機器から放散される熱を時間内に除去することができなくなります。コンピュータ室の温度は、コンピュータ室の周囲温度に対する機器メーカーの要件をすぐに超えてしまい、ダウンタイムや機器の損傷が発生する可能性があります。したがって、空調および冷凍システムの故障を回避し、システムが 24 時間中断のない冷却を提供し、オンラインで保守できることを確認する必要があります。 空調冷却水システムのほとんどはオープンシステムとして設計されています。データセンターの地理的環境は異なります。循環冷却水系の水質が悪い。コンデンサーの銅管のほとんどは高効率のネジ付き管です。運転時間が長くなると、必然的に凝縮器に汚れが堆積し、徐々にスケール層が形成され、凝縮器の接近温度が徐々に上昇します。空調ホストのコンデンサーの到達温度がデータ機器室のメンテナンス要件またはホストメーカーの設定要件に達した場合、コンデンサーを停止し、オフラインで清掃する必要があります。オフライン クリーニングのためにシャットダウンする場合、ホストをシステムから分離する必要があり、これは必然的にシステム全体に一定の影響を与えます。さらに、オフライン洗浄は銅パイプやホストの耐用年数に影響を与え、不必要なエネルギーの無駄を引き起こします。最も重要なことは、データセンター冷却システムのオンライン保守の安全設計と運用の概念に矛盾していることです。したがって、冷凍ホストの凝縮器にオンライン洗浄装置を設置することは非常に重要です。「民間建物の暖房、換気および空調の設計基準」(GB50736-2012) では、毎日の水質処理に加えて、チラーの循環冷却水システムには水冷シェルアンドチューブ凝縮器用の自動オンライン洗浄装置が装備されていると規定されています。これにより、凝縮器の汚れ熱抵抗を効果的に低減し、凝縮器熱交換管の内壁の高度な清浄度を維持して温度を下げることができます。凝縮端と凝縮温度の差。運転コストの観点から見ると、凝縮温度が 1°C 上昇するごとに、コンプレッサーの単位冷却能力あたりの消費電力は約 3% ~ 4% 増加します。現在のオンライン洗浄装置には、主に洗浄ボールと洗浄ブラシが含まれています。洗浄ボール(ゴムボール)オンライン洗浄装置の動作は水質に大きく影響され、確率的洗浄の欠点は実際のデータセンター空調システムの適用には効果がありません。ブラシオンライン洗浄装置は1対1で洗浄を行い、高効率ねじ管の溝洗浄に大きな効果を発揮します。現在、データセンターのコンピュータ室で広く使用されています。広東省のユニコムデータセンターを例に挙げると、コンピュータ室は2017年7月に完成し、使用を開始しました。4台のヨーク遠心水冷ユニット(冷却能力2813Kw)にQinyuan WSAブラシオンライン洗浄装置が装備されました。 2019 年 5 月までに、ユニット凝縮器の接近温度は安定した状態を維持しました。凝縮器エンドカバーを分解して検査したところ、銅管の内壁は新品同様にきれいであり、所有者および保守管理部門も認めました。 データセンターの空調システムの動作特性を考慮すると、安全性と省エネの観点から、コンデンサーのオンライン洗浄用ブラシを設置することは非常に重要です。