冷水機の冷却水システムは運転中、オープン型冷却塔による蒸発放熱に伴い、循環冷却水の塩分が徐々に濃縮され、カルシウムやマグネシウムイオンが析出する濃度に達すると、徐々にスケールが形成されます。凝縮器の熱交換用銅管内の冷却水は、高圧高温度の冷媒側の熱を奪う必要がある。簡単に言えば、冷却水側が奪う熱が多ければ多いほど、凝縮器の温度差はより安定して保たれる。 コンデンサーが決定されると、その冷却水側が奪う熱量は、熱交換用銅管内の冷却水の流速や銅管内壁の清潔度に関連している。熱交換用銅管の両側の温度差が大きく、流速が遅い場合、スケールが発生しやすくなり、そのスケールは徐々に硬く厚くなり、汚れの堆積物として蓄積していく。スケールの汚れ係数は大きく、伝熱効率は銅管のそれに比べて著しく低いため、凝縮側の熱が冷却側に伝わらず、凝縮器の小さな温度差が徐々に大きくなります。しかし、マシンの設定限界に達すると、マシンの凝縮器の小さな温度差に関する警報が発せられます。 コンデンサーの小さな温度差による警報問題を解決するためには、まず第一にコンデンサーの熱交換用銅管の内面を清潔に保つことが重要です。スケールの生成は、マシンが長期間稼働することで徐々に進行するものです。したがって、スケールがまだ弱い状態のうちにすぐに拭き取ってあげれば、銅管の内面を清潔に保つことができます。沁元WSAブラシオンライン洗浄システムは、マシンを停止させることなく銅管の内面をオンラインで清掃する機能を実現します。付属の四通切替バルブが4~6時間ごとに水の流れの方向を変えることで、ブラシが銅管と1対1で接触し、100%の清掃が行われます。この技術は既に成熟しており信頼性も高く、国内の空調・冷凍分野で広く利用されています。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.