前回は水温の差を大きくした方がいいのか、小さくした方がいいのか?
Reply #22020-05-01
要件をちょうど満たせれば最善です。 温度差が大きすぎるのもエネルギーの無駄遣いです。参考までに。
Reply #32020-05-25
循環水の温度差は、一般的に25~35度、または30~38度として設定されます。戻り水の温度は40度を超えないようにすることが推奨されます。40度を超えると水のスケール生成速度が上昇し、熱交換器の効率が急速に低下します。また、戻り水の温度が高すぎると、後段の空冷器への負荷が増大し、大きな温度差には対応できない空冷器もあるため、戻り水の温度は一般的に高く設定しない方が良いです。 あなたのプロセス負荷に応じて、適切なポンプおよび空冷器の負荷を選定し、一般的には20%以上の余裕を持たせる必要があります
Reply #42020-06-25
工程上の観点から、大きければ調整が可能で余裕もあるが、小さすぎると生産に制約が生じ、調整できない
Reply #52020-06-28
設計上の要件を満たす前提で、大きい方が良い
Reply #62020-06-30
一般的には5~12℃が適切だとされています。温度が低すぎる場合は循環水の使用量が多すぎるか、媒体の温度が低いことを意味し、逆に高すぎる場合は循環水の流速が遅いことを示します。そのような状況では循環水側でスケールが発生しやすく、それによってスケール下腐食が引き起こされます。この理解で正しいでしょうか、浅見です
Reply #72020-06-30
一般的には、温度差が大きい方が誰にとっても温度差は大きくなり、選ばれる熱交換装置はより経済的になります。しかし、現場の作業条件の要求も考慮し、総合的に検討する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.