相談です。蒸気二重効用リチウムブロミド冷凍機の冷却効果が悪いのですが

2020-06-05View Original

Thread Content

三洋製の装置で、真空度は5~8mmHg前後を維持し、循環水の温度は入口が30度、出口が38度前後、低圧発生器の温度は80度前後、高圧発生器は120度前後で、溶液ポンプの周波数は40未満です;吸収器の視鏡内の溶液が視鏡を満たしており、冷水の入口と出口の温度差が3度に満たない状態です。どなたかご教示いただけますでしょうか。
Reply #22020-06-05
溶剤システムの循環は正常ですが、熱交換器のスケールがかなりひどく、熱交換効率に影響を与えて冷却水の温度差が小さくなっているのでしょうか? 個人的な意見です。参考までに!
Reply #32020-06-06
まずこの問題を疑い、次に吸収器、蒸発器、凝縮器を洗浄したが、改善は見られなかった
Reply #42020-06-06
キーバッファの液面が高く、発熱温度が低い。どう対処すればよいかわからない
Reply #52020-06-16
発生量が少ないか、溶液の濃度が合っていない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.