Thread Content
事情はこうです。友人と一緒に給湯プロジェクトに投資していて、そのために板式熱交換器が必要になります。まずはこちらでパラメータをお送りします。 水/水熱交換 熱源:140℃の蒸気凝縮液(液体)、0.35Mpa。出口0.28Mpa。 冷水:5℃、0.4Mpa、40t/h、板式熱交換器出口で常圧になる。 要求 1、お湯:85℃、流量40t/h; 2、蒸気凝縮液の必要量を計算し、かつ凝縮液出口温度<60℃とする。 3、水および凝縮液の必要な管径。 これはパラメータです。 それで私はインターネットで熱交換器のメーカーを探しましたが、同じ材質なのに、提供された熱交換器の面積は大きいものも小さいものもありました。 最初の店では38.4平方で、304ステンレスでした。 2軒目は20平方で、316ステンレスです。 3軒目は120平方で、304ステンレスです。 この偏差は大きすぎる。 もう手を焼いてしまった。 だから川友に頼るしかない。 また、信頼できる熱交換器メーカーを紹介してください。できれば河南省に近い方がいいです。
この運転条件では、出口圧力を指定された値まで上げる必要があるのか、それとも指定値より低ければよいのかですね。熱側の圧力降下は70kPaならまだ正常ですが、冷側の圧力降下は高すぎます。一応、絶対圧を0.4MPaと仮定すると、圧力降下は約300kPaになります。一般的に、熱交換器メーカーは圧力降下を50kPaと見なしています。もし本当にこれほど高い圧力降下が必要な場合、4つの接続口は基本的に同じ面にはなく、つまり複数の流路に分かれます。そのため清掃や分解・組み立ても面倒になります。ですから、選定を依頼するメーカーには、先ほどご提示いただいた3つの面積について明確に伝えてください。3番目の面積は明らかに大きすぎます。私が大まかに計算してみると、アルファラバ社の型式M10Mを使用した場合、面積はおよそ25平方メートルになります。熱側は4つの流路、冷側は7つの流路になります。もし熱交換器の圧力降下が指定値より低ければ問題ありません。例えば、指定値が300kPaの場合、私が計算した熱交換器の圧力降下は50kPa程度になるかもしれません。その場合、面積はおよそ20平方メートル程度で、すべて単一流路となり、清掃や分解も容易になります。 メーカーが提示する20平方メートルと38平方メートルのどちらでも問題ありません。パターンが異なり、設計を手がける人も違うため、汚れ係数が異なって面積も変わってくることがありますが、差はそれほど大きくなく、通常は問題なく正常に動作します。重要なのは、ご提供いただくパラメータや条件が正確で、曖昧さがないことです。
管径は自分で見積もることができます。流量は1~1.5で十分です。その時、メーカーから提供される接続部が合わなければ、変径コネクタを使えばいいですし、あるいは直接メーカーにフランジをDN100にしてほしいと要求することもできます。そうすれば自分の配管にちょうど合います。
あなたの案はもう確認しましたか?こちらで計算したら20前後で、熱交換面積はそれほど大きくありません。
私の冷水の測定では、水がお湯タンクに流れ込んでいることがわかりました。だから、常圧と書かれている。
このボードなら20で十分で、価格は10000元未満です
都合がつけば、WeChatを追加しましょう。A949984070
この投稿は最後に、換熱器or板換によって2020年9月1日16時40分に編集されました。あなたの投稿を見たところですが、適切なものを見つけられましたか? 私はプレート式熱交換器を製造しているメーカーです。QQ番号は1035366037で、工場は湖南省の株洲にあります。ご質問には一つずつお答えします:1、40t/hの水を5℃から85℃まで加熱する場合の熱交換量は3756KWです。2、140℃の蒸気凝縮液を熱源とし、かつ凝縮液の出口温度は60℃未満です。蒸気凝縮液の需要量も40t/hである(比熱密度はどちらも1000および4.226として計算し、出入りは無視する)。)3、水および凝縮水の配管直径:DN80
4、熱交換器の面積:これは大きな温度差がある運用条件であり、加熱が必要な一方で凝縮水を60℃以下に冷却する必要があるため、3/3のプロセスを設計し、熱交換面積は93平方メートル(BR06K型)が必要となる。なお、熱交換器の選定計算は専門家によって行う必要があり、単に面積だけを見るのでは不十分です。異なる運転条件を考慮し、メーカーが提供するプレート式熱交換器のモデルやプロセス設計も踏まえて総合的に評価する必要があります。 5、板材の材質について:使用する媒体の塩化物イオン含有量に応じて選定する必要があります。一般的には304が使用されますが、塩化物イオン濃度が50mg/Lを超える場合は316Lを使用する必要があります。6、第1社と第2社の選定した板材についてはどのタイプか分かりませんが、冷媒側と熱媒側の温度差が共に80℃という厳しい条件のため、誤った選択である可能性が高いです。面積が小さいと効果を発揮しにくく、また複数のプロセスを持つ設計が必須となります。