換気カウンターがヴェンチュリバルブに遭遇したときの操作方法
Thread Content
キーワード:ヴェンチュリバルブ、ヴェンチュリ換気バルブ、スマート型室内制御ヴェンチュリバルブ、定風量ヴェンチュリバルブ、変風量ヴェンチュリ送風バルブ、面風速制御システム、変風量ヴェンチュリ排風バルブ、中国式ヴェンチュリ変風量バルブ。換気カウンターがヴェンチュリバルブに出会ったとき、換気カウンターにはどれだけの理由があるのか?換気カウンターは、ヴェンチュリバルブが高級で上品で、快適かつ安全で、省エネにも優れていると考えているだけです。 換気カウンターの前に作業者がいない場合は、カウンター面の風速を0.3m/sに設定し、人が入ってきたことが検出されるとすぐに風速を0.5m/sに調整する。動作応答が速く、1秒以内にベルヌーイ弁の上流側に移動します。安全で快適、かつ省エネであり、実験室でよく見られます。動作応答が速く、1秒以内に動作します。 珠海昊星自動化システム有限公司は、手術室や実験室の換気およびクリーンルーム制御システムに関するソリューションとサービスを専門に提供する企業です。 ヴェンチュリ式風量制御バルブは、高精度かつ迅速に反応する風量制御装置です。 化学、物理化学、バイオセーフティラボやクリーンルーム、動物飼育施設、病院など、気流の精密な制御が必要な分野で大きな役割を果たすことができる。あまり効果はない。配管内の静圧変動の影響を受けず、設定風量を正確に維持する自己調整式の機械構造を備え、要求される風量の変化に応じて高速で制御する。 実験担当者の安全確保:正確な面風速制御 実験担当者の安全を確保するため、実験は一般的に換気フランク内で行われる。そのため、換気フランク内の有毒ガスが外部に漏れ出さないように、視窗面の風速を正確に制御する必要がある。 実験室の換気・排気技術要件 1. 技術的保証 実験室ビル内で正しい気流の流れを確保し、オフィスから廊下へ、そして実験室へと流れるようにする。すべての実験室の部屋には、微負圧が保証されている;新風補風は、室内の排気量の変化に応じて補風量を調整し、自動的に対応することができる;換気カウンターの排気量は、異なる調整扉の開度に応じても自動的に調節され、面風速を一定に保つことができる;各排気量は、換気カウンターの排気量の変化に応じて自動的に調整できるようにする必要がある。 2、システム制御目標 換気フランクの面風速を0.5±0.1m/sに制御し、視窗ドアが0~0.55メートル以下の任意の位置にあっても安全な面風速を一定に保ち、有害ガスが漏れ出さないようにする。排気カバーの排気量を一定に制御する。実験室の気流方向を制御し、微負圧(-10Pa)。 Ø エリアセンサー:人の有無を自動検出し、ユーザーが必要とする平均面風速を決定する(作業中は0.5M/S、非作業時は0.3M/Sに設定)Ø ドア高さセンサー:現在の視界位置の高さをリアルタイムで検出し、現在必要な排気量を同時に計算する
Ø 可変風量ヴィンチュリバルブ:迅速に同期応答し、1秒以内に必要な排気量を安定させてユーザーのニーズを満たす
Ø 換気カウンター制御パネル:運転状態をリアルタイムで監視し、実時間の排気量や面風速値を確認する; 起動・停止可能なシステムで、排気ファンと連動; 緊急排気機能があり、トリガーが作動すると風弁が最大まで開き、最大風量で排気される; 面風速値を設定できる; システム風量が低すぎる警報;ドアの高さが基準を超過した警告;面風速過低警報; Ø システムは通信インターフェースを備えており、ルームコントロールシステムやその他のビル管理システムに接続可能です。HCSヴィンチュリ式変風量風量調節弁シリーズは、高精度かつ迅速な応答性能を誇ります