HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

GB50160 の表 8.4.3

2018-05-25View Original

Thread Content

誰か私にアドバイスをいただけますか? GB50160 の表 8.4.3 には、中規模および大規模なプロセス装置エリアの消火用水の消費量のみが示されています。小規模製油所のプロセス装置面積を決定するにはどうすればよいですか?
Reply #22018-06-19
これについては、GB50160 の条項 8.4.3 で説明されています。初め、**大型、中型、小型のデバイスの分類には明確な定義はありません;第二に、GB50160 の第 8.4.3 条の 1 項「プロセス装置の消火用水の消費量は、その規模、火災の危険性のカテゴリー、消火設備の設置などを総合的に考慮して決定されるものとする。」”消火用水の量を決定するための原則が示されています。明確な数値要件はありません。判断が難しい場合は表8.4.3に従って選択してください。一般に、特定の状況はケースバイケースで分析する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.