冬期の施工で溶接を行う際、必ず予熱しなければならないのでしょうか?

2018-08-16View Original

Thread Content

冬期の施工で溶接を行う際、必ず予熱しなければならないのでしょうか? なぜ予熱するのか、予熱しないと気孔やひび割れができるのか? どのような状況で、温度がいくつ以下になったら予熱が必要なのか。母材を予熱するのか、電極を予熱するのか。どのような装置を使って予熱するのか。15℃まで予熱するのか?規格ではどのように定められているのでしょうか。空気の湿度が何%の時に、母材と溶接棒を乾燥させなければならないのでしょうか?アルゴンアーク溶接のトーチと銅メッキされたワイヤーを使ってシームレス鋼管を溶接する場合、乾燥は必要ないのでしょうか?
Reply #22018-08-16
冬期の溶接では、溶接前の予熱と溶接後の保温が必須であり、そうしないと低温により溶接部が急冷されて亀裂が生じる可能性がある。
Reply #32018-08-17
GB/T 150およびNB/T 47015の要求では、0°C未満の場合は手で触れて温かく感じる温度(15°C)以上まで予熱する必要があります。
Reply #42018-08-17
予熱しないとまず気孔が発生しやすく、構造的な拘束が大きい材料やひび割れに敏感な材料では、さらにひび割れが生じやすくなる。母材を予熱するんだ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.